1,电工必须熟悉电工安全技术操作章程
,取得特种作业资格证书
。持证方可上岗作业。
2,电工必须穿戴经测试合格的绝缘用品上岗作业。
3,电工必须了解施工现场的周围环境,机械设备上的电气装置,用电负荷,电气线路等情况。
4,使用电缆前,检查有破损老化,漏电等现象不许使用,有接头处必须引出地面,并认真做好
防火处理。
5,总配电箱至
1号,3号两个分配电箱地段电缆做埋设处理,埋设深度
0.4米以下,电缆上下用细土铺盖。再用
20毫米厚木板盖好后用泥土深埋。总配电箱至
2号分配电箱地段,因有载重汽车通过。此段电缆套直径
51毫米钢管埋地敷设。
6,分配电箱至每台设备开关箱的线路要埋设,严禁在树上,脚手架上设备上架设。
7,现场的总分配电箱,开关箱,电气线路的架设,拆除设备的维护,安装等工作由电工何国军负责。
8,施工现场的总配电箱内安装
80毫安动作电流
0.1秒的漏电保护器一个,
1号-3号分配电箱内安装
50毫安动作电流
0.1秒的漏电保护器,设备开关箱内安装
30毫安,动作电流
0.1秒的漏电保护器。每天要逐个检查漏电保护器的可靠性。
9,设备开关箱 ...