可燃气体报警器安装选点和安装注意
可燃气体报警器又名固定式气体检测仪,主要由报警仪和探测器两部分组成,安装在固定区域用以监测范围以内
可燃气体的浓度。使用可燃气体报警器首先要学会正确安装,并且需要安装在合适的地点。下面小编教教大家。
可燃气体报警器
可燃气体报警器安装选点:
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时可燃气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度
(大于或小于空气
),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一
.些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些情况
,制定出最终设点方案。这样
,需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大可燃气体泄漏的场所
,根据有关规定每相距
10——20m
应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性, ...