建筑消防验收到底都验收项目
1.小区室外消防内容要点
1.1小区室外消防内容
● 室外低压消防管网;
● 室外消火栓、消防水鹤;
● 高压消防管网(供室内消防);
●消防水池、消防取水口;
● 室外消房泵房;
● 消防水泵结合器。
1.2室外消防管网
1.2.1低压消防管网
● 用于室外消火栓供水,或低压喷淋供水。
● 当市政自来水压不低于0.1MPa时,可以与自来水管网合用。
● 当无市政自来水或水压低于0.1MPa时,采用消防水泵加压供水。
● 必须设环状管网。
● 距建筑物基础3m以外。
● 材质:给水铸铁管、内外镀锌钢管、加强防腐的焊接管。
消防水泵吸水管有两条,消火栓泵出水管与消防管网有两条连接
管。喷淋泵出水管在报警阀前有两条供水管。
管道敷设
● 连接:承叉、卡箍、焊接。
● 埋深:冰冻线以下150mm。
● 敷设:原土层上,细土回填,分部夯实。
● 如遇湿陷性黄土应做砂石垫层和砼垫层。
● 水压试验,冲洗。
1.2.2高压消防管网
● 用于高层建筑室内上部消火栓或喷淋系统供水。下部与上部合用时,下部设备要减压,栓口压力不高于50mH2O。
● 设环形管网。
● 当无市政 ...