任何一个建筑施工工地,不仅是电气安全技术的特殊场所,又是具备特殊电气危险的场所。然而,在这种特殊场所内的某些电气安全措施往往没有引起有关人员的足够重视。众所周知,建筑施工工地的外部环境条件是较恶劣的,例如风吹、雨淋、日晒、水溅、沙尘等均是不利条件,加之工地上机动车辆的运转和机械设备的应用,极易发生对电气设备的撞击和振动,凡此种种均易导致电气故障的发生。建筑施工工地的施工人员在工作时往往受雨淋、水溅,使皮肤湿润,导致人体阻抗下降,并且这些人员中大多数为非电气人员,缺乏用电安全知识。同时,工地的供电线路又属临时性线路,
大部分为架空或明敷线路,这些因素凑在一块则容易造成电击事故。建筑施工用电主要
危险、有害因素分析见表3mdash;6。
表3mdash;6建筑施工用电主要危险、有害因素辨识结果
作业活动
危害可能的事故
线路架设外电防护小于安全操作距离,又无隔离措施
触电外电防护隔离措施未使用绝缘材料或封闭不严
触电专用保护零线设置,电阻ge;10Omega;,工作接地ge;4Omega;
触电没有采用三相五线制系统和五芯电缆进行供电