临时用电施工现场与周围环境一般要求
1、在建工程不得在高、低压线路正下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。
2、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应当符合下表的要求:
外电线路电压
1kV以下
1~10kV
35~110kV
154~220kV
330~500kV
最小安全操作距离(m)
4681015注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。
3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值。
外电线路电压
1kV以下
1~10kV
35kV
最小垂直距离(m)
6774、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应当符合下表规定。
电压(kv)
安全距离(m)
lt;1
1035110220330500延垂直方向
1.53.04.05.06.07.08.5延水平方向
1.52.03.54.06.07.08.55、对达不到第6.2条至第6 ...