1客户受电工程质量对电网的影响
(1)影响电网整体安全。目前最突出的问题是,客户对自身用电设施建设运转重视不够。在建设过程当中为降低造价,往往选择质量低下的产品和“游击队”式的施工队伍,工程质量差强人意。建成投运后,由于客户维护力量薄弱,大部分设备未能按照相关规定定期维护检测、修理、未做预防性试验,甚至部分设备长期无人管理。据统计,一些地方客户设备运转失修超过15年的约占总数的一半以上。因此,这部分设备故障率高、安全性低,尤其体现在配电变压器上。许多用户现在仍在使用已淘汰的设备,如S7型变压器等。另外客户设备的供应厂家繁多、规格多样,为运转维护带来了极大的困难,已存在的故障或隐患也难以及时消除。
(2)影响电网整体建设。由于历史原因,用户工程在电缆选型时未考虑将来环网需求,多采用YJV22-3×120电缆,而现在配网主环线路都要求采用JV22-3×300电缆,线路环网改造后,造成原有的电缆载流能力无法满足载流要求。(3)降低了电网供电可靠率。由于用户设备质量差、运转环境较差、运转年限长且管理不善,导致客户设备故障率较高。如灰尘多造成绝缘降低、防小动物措施不 ...