一:本方案主要针对管桩低应变不合格进行桩基处理。
二:工程概况:
1、7-8~7~7-14/7-A~7-L轴之间的部分桩(17根桩)在低应变检测中出现不合格情况,应甲方要求再次进行桩基处理,具体桩位见附图。
三、编制依据:
1、桩基检测报告;2、技术核定单
四:施工机具:
铁锨、混凝土振动棒、高压水泵三台及管材,枪头、NL76-9泥浆泵三台及管材、共三组施工人员施工,水准仪。
五:技术保障措施:
1、每根桩人工破除1800*1800混凝土垫层(混凝土垫层共计50平方,厚度0.15米)及部分承台砖胎膜(7-G/7-13:14米,7-D/7-13:7米;7-C/7-14:9米;7-c/7-10:7.4米;7-c/7-11:7.4米;7-b/7-12:4米,砖胎膜宽度为0.24米,高度为0.6米;(含每边300宽工作面),桩基浇筑后修复被破坏部分,人工向下开挖600深土方,人工挑抬100米。
2、将高度3000(分成2节)、直径1200、板厚3mm铁板套筒,套筒内侧底部向上间距50cm焊接一根18钢筋圆箍加固,放置在坑中。
3、用高压水泵冲洗管桩四周泥土,使之形成泥浆,再用 ...