某电力分公司
“4.19”
事故反思总结
2022年
4月19日无锡供电公司
220kV
石塘湾变电所
25331
闸刀因控制回路绝缘不良而带地线自动合闸,22
0kV母差保护动作跳闸,导致变电所全停电。
220KV
变电所全停电意味着什么?意味着直接影响到千千万万的单位、居民的用电,面临的直接经济损失是无法估量的,这一事故令我们发人深醒。
就这起事故,电缆分公司结合实际情况,
组织全员进行了深刻的反思,认为我们工作中还存在着一些不容忽视的问题:
一.不按照相关规定
严格履行工作程序,违反《安规》有关要求。工作人员自我保护、互保意识不强,存在违规违章作业
,现场安全管理松懈。
二.领导和员工存在图省事、怕麻烦的思想,违规违章指挥
、违规违章作业
。三.现场查勘不到位,没有仔细检查,是否存在安全隐患的情况。
四.现场执行安全措施不到位。在现场作业时未能够按要求
落实、检查措施执行情况。
现已进入春季施工高峰期,基建、检测、修理
、业扩、技改等各类工程
项目正全面铺开,现场安全风险骤增。我们更要清醒认识当前安全形势,始终坚持
“安全第一
”,全面加强安全生产组织措施和技术措施,加强安全生产 ...