临时用电设备使用安全管理
1移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关,必须实行
“一机一闸一保护
”,严禁两台或两台以上用电设备
(含插座)使用同一开关直接控制。
2在水下或潮湿环境中使用电器设备或电动工具,作业前应对其绝缘进行测试,带电零件与壳体之间,基本绝缘不得小于
2MΩ,加强绝缘不得小于
7MΩ,达不到要求不准使用。
3使用潜水泵时必须安装漏电保护开关,并确保电机及接头绝缘良好,潜水泵引出电缆到开关之间不得有接头,并设置非金属材质的提泵拉绳。潜水泵在防爆区域使用时必须满足所在防爆区域的要求。
4对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电、上锁。
5使用手持电动工具应满足如下安全要求:
(一)设备外观完好,标牌清晰,各种保护罩
(板)齐全。(二)在一般作业场所,应使用
Ⅱ类工具;若使用
I类工具时,应装设额定漏电动作电流不大于
15mA
、动作时间不大于
0.1s
的漏电保护器。
(三)在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,应使用
Ⅱ类或III类工具。
(四)在狭窄场所,如锅炉、金属管道、受限空间内 ...