临时电缆安全管理规定
为了进一步保证
施工与用电安全,规范临时电缆的敷设,特作下述规定
:1、临时线路应使用干式护套电缆或线,移动电缆应使用橡套电缆。
2、敷设方式:临时电缆敷设可依据
现场情况采取架空、沿墙(或支架等)吊挂、桥架敷设、埋地敷设等方式。移动式电动工具电缆(包括电焊机二次线)在架空确有困难时可沿地面(不含地面)敷设,但必须针对现场情况采取适当的防护措施防止电缆损伤,长度不得超过
10米,其它电缆一律不准随意、随地敷设。
3、架空及吊挂均不低于
2.5米,过路电缆有龙门架的不低于龙门架底高度,无龙门架的主要马路不低于
5米,其它马路不低于
3.5米。4、电缆架空、吊挂固定不得使用金属裸线,应使用绝缘线、麻绳、绝缘带等柔软的绑扎线绑扎牢固,不得损伤
电缆外护套。
5、合理选择电缆敷设路径,即不要影响设备操作及交通,又要注意美观、安全,不允许随意
拉扯。尽量远离热力管线,最小净距离不得小于
0.5米。6、埋地敷设深度不应小于
0.7米,埋地电缆周围
100mm
用细沙土填充,上面铺一层砖。
7、电缆接头做好绝缘,室外做好防水,使之牢固可靠,并不得承受外力。
8、电缆送电前用摇表 ...