配电变压器烧毁的原因及防范措施
110KV配电变压器烧毁的原因
在我从事十年的配电线路工作中,我遇到烧毁的配电变压器多达
13台,其中只有
1台属于厂家质量问题,其余
12台都是人为因素造成的烧毁。人为因素主要是管理不到位,工作人员责任心不强,工作不全面不完善所导致,下面我就具体原因做如下介绍:
配电变压器高低压两侧无熔断器或熔断器熔丝选择过大,与配电变压器容量不匹配或更换熔丝时随手用铜线
(铝线)代替熔丝,在超负荷下长时间严重过载运转
都无法熔断,熔断器形同虚设造成配电变压器烧毁。
配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于防雷装置的接地电阻不合格,接地线被盗未及时发
现和处理
;避雷器装置位置距变压器过远,超出
10米保护范围
;冬季撤出运转
的避雷器在来年雷雨季节前未恢复投运,在雷雨季节遭受雷击过电压而烧毁变压器。
负荷管理不到位,三相负荷不均衡及严重超负荷。
农村除排灌专用变压器外,大多变压器采用单相供电,照明线路较多,再加上施工中按区域排线分负荷,接电随意性和管理不到位,造成三相负荷不均衡引起中性点飘移,严重时相电压将高出额定相电压很多,增加配电变压器损耗,铁芯发热 ...