楼主: W160730202752Fy
77 0

[学习资料] 配电箱及开关箱操作规程 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2436份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

讲师

20%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
450 个
通用积分
3959.5810
学术水平
-4 点
热心指数
-2 点
信用等级
-4 点
经验
-6654 点
帖子
0
精华
0
在线时间
416 小时
注册时间
2018-9-15
最后登录
2026-1-6

楼主
W160730202752Fy 发表于 2025-7-7 10:44:43 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
配电箱及开关箱操作章程
1、主题内容与适用范围
本标准对公司所有配电箱及开关箱的操作章程
及施工中应当注意
的事项做了规定。
本标准适用于配电箱及开关箱的使用与管理。
2、规程2.1配电箱及开关箱的设置
2.1.1配电系统应当设置
室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电;室内总配电屏的装设应当符合
配电室的有关规定
;室外总配电箱,分配电箱简称总配电箱、分配电箱
(下同),如无特指,合称配电箱。
2.1.2动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
2.1.3开关箱应当由
末级分配电箱配电。
2.1.4总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜
超过3m。2.1.5配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。
不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
2.1.6配电箱、开关箱周围应有足够 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:操作规程 配电箱 适用范围 与管理

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-9 01:40