配电变压器的保护措施及其注意事项
配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将
6~10千伏电压降至
400伏左右输入用户。变压器运转
是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了进一步保证
用户用上优质、安全电,必须保证配变运转
正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运转
管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项:
一、保护配置技术方面
1、装设避雷器保护
,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止
由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,第一个是
要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运转
要求再投运;第二个是
对运转中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对
100KVA
及以上的配电变压器要求接地电阻必须在
4Ω以内,对
100KVA
以下的配电变压器,要求接地电 ...