强排水泵房回风道揭煤施工安全技术措施
一、概况
根据矿地质组预报,我区施工的强排水泵房回风道预计
“△3”
点前施工
26.5m
后遇一条落差
10~11m的正断层。巷道于断层的上盘煤层顶板处揭露,煤层厚约
10m。(附图1)为了防止
揭露煤层期间瓦斯突然增大,造成瓦斯超限,确保巷道揭露煤层时的施工安全,特编制本措施。
二、施工方法
为准确掌握巷道前方将揭露煤层的准确位置以及煤层的瓦斯压力情况,以便采取针对性的防治措施,必须打钻探明情况,确认瓦斯无异常后,巷道才能向前掘进,钻探超前距离在无异常情况下不得小
于20m,揭露煤层及钻孔瓦斯涌出异常时,必须立即停止施工,并向调度室汇报,采取有效措施后,方可继续向前掘进施工。
钻孔布置在巷道中部位置,距顶板
1.5m
位置处,分别
0°、7°、10°下山打设,眼与眼不能重复,钻孔深度
8米,钻探使用
MQT-130
型锚杆机钻眼,一次性打设
8m,带掘进
3m后再次钻探。(附图
2)三、主要安全技术措施
(一)打钻注意事项
1、钻探施工之前
,掘进工作面的永久支护必须跟到迎头,支护质量合格,严禁空顶作
业。2、钻探作业前必须做到先检查后工作,施 ...