数据中心机房用电安全防护措施
1.综述为尽量避免机房内电力意外事故,以保障人身安全、防止设备损坏及影响供电系统等为目的。规范数据中心机房设备加电、日常操作的用电安全防护措施,制定本文档。
2.范围本文档适用于北京移动数据中心所有机房(菜市口、望京、昌平、丰台、大白楼)。
3.用电安全措施
机房日常用电安全的最高准则为了进一步确保
人员安全。
3.1设备用电安全措施
3.1.1
设备上架加电要求
所有进入机房,需使用机房电源的设备应为正规品牌且具备
3C标志(即中国强制性产品认证)中
CCC+5
安全认证标志或
CCC+S&B
安全与电磁兼容认证标志随意
一个。任何自行组装(
DIY)设备不得上架加电。
设备上架加电前应在机房外,使用非机房(生产用电)电源进行加电、开机测试,测试该设备电源组件为正常运转
方可上架加电。
不能在机房外加电测试的直流电设备,进入机房后首次加电需机房负责人,电力维护人员,中通维护人员,运维人员及客户同时在场。
不能在机房加电测试的其他交流电设备,进入机房后首次加电需机房
负责人中通维护人员,运维人员及客户同时
在场。设备上架后,加电前,由中通维护人 ...