配电设备上工作安全技术操作章程
(1)配电设备上工作的一般规定
①配电设备
[包括高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架、低压配电室
(箱)环网柜、电缆分支箱
]停电检测、修理
时,应使用电力线路第一种工作票
;同一天以内
几处高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架进行同一类型工作
,可使用一张工作票。高压线路不停电时
,工作负责人应向全体人员说明线路上有电
,并加强安全监护。
②在高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架上进行工作
,不论线路是否停电
,应该先
拉开低压侧刀闸
,后拉开高压侧隔离开关
(刀闸)或跌落式熔断器
(保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。上述操作在工作负责人监护下进行时
,可不用操
作票。③进行配电设备停电作业前
,应断开可能送电到待检测、修理
设备、配变各侧的所有线路
(包括用户线路
)断路器(开关隔离开关
(刀闸)和熔断器
(保险),并验电、接地后
,才能进行工作。
④2台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时
,其中任一台配电变压器停电检测、修理
,其他配电变压器也应停电。
⑤配电设备验电时
,应戴绝缘手套。如无法直接验电
,可以按验电的有关规定进行 ...