燃气报警设备维护保养作业指导书
1.适用范围
适用于加气站值班操作人员进行的燃气报警设备维护保养作业。
2.危险因素
发生泄漏、火灾事件。
3.作业关键控制点
监控系统测试,探头外壳拆卸维护,报警灵敏度试验
。4.工具材料准备及安全防护设施配置:
取样袋一只,管夹一个,手套
1副,软毛刷
1把,防静电工作服
1套,维修工具
1套。5.主要的人员、物料消耗定额
维修员一人,标准气微量
6.作业气候、环境要求
雨、雪、大风等恶劣天气不宜作业
7.工艺要求
内容完成情况
实施部门
/人员备注前期准备
1.检测确认仪表(监控计算机)完好。
是□否□2.取样袋、管夹完好。
是□否□3.穿戴防静电服装。
是□否□4.年检时订购标准气(所测燃气爆炸下限的
20%含量)。
是□否□5.检查报警器显示正常。
是□否□检测步骤
1.关闭电源。
是□否□2.拆卸检测探头外壳,使探头露出。
是□否□3.用软毛刷清理探头上的灰尘及杂物。
是□否□4.检查探头固定良好
,将外壳安装好。
是□否□5.闭合电源。
是□否□6.取样合格之后
、用管夹夹紧取样袋软管。
是□否□7.松开管夹,将在距离燃气检测探头
5厘米处 ...


雷达卡