配电岗位操作章程
一、送电操作的一般程序:
1、检查设备上装设的各种临时安全措施和接地线确已安全拆除。
2、检查有关的信号和指示灯、仪表是否正确。
3、检查断路器确在分闸位置,手车在试验位置。
4、把手车摇至运转
位置,储能正常。
5、合上断路器,送电后负荷开关、电压应正常。
二、停电操作的一般程序:
1、检查有关电计指示是否允许拉闸。
2、断开断路器并检查断路器在断开位置。
3、手车摇至试验位置。
4、取下控制保险。
三、两进线相互切换位置。
1、只能一条进线运转
,且另一条进线手车放至试验位置,航空插头必须插上。
2、当运转进线停电,则另一条进线才能进行合闸。
3、高压禁止手动合闸,因为两进线只有电气闭锁,无机械闭锁。
4、正常供电时,应取下另一条进线的
P、T、二次电源保险。
四、母联柜投入程序:
1、母联柜手车在试验位置,断路器在分闸位置,隔离手车在试验位置。
2、母联柜信号
正确,表计正确。
3、只有一条进线运转
,先摇隔离手车再运转
位置。4、再摇母联柜手车至运转
位置,电动储能正确。
5、合上母线断路器。
6、检查负荷、电压指示是否正常,如异常需进行检查,待正常后方可运转 ...


雷达卡