热电厂压力表的故障分析及预防
热电厂压力表的常见故障通常可分为设计安装、维护和自身因素三大类。现分析其故障特点并提出相应对策。
1.设计安装因素
因设计安装不当造成的压力表故障较多,具体可分为下列几种情况
。(1)外壳受力。盘装压力表如外壳受力,造成压力表构件变形,影响仪表准确性。建议尽量不要采用盘装安装方式并注意消除仪表外壳受力。
(2)振动。安装在水泵等设备上的压力表,由于主设备振动,容易造成
压力表损坏。可以加长导压管把压力表固定在远离振源的地方。
(3)脉动冲击。指被测介质存在脉冲特性。测量压力的脉动成份会使压力表内部导压部分产生疲劳,造成测量精度降低,传动机构快速
磨损。适当关小取压阀门,对脉动成分产生节流作用;加长导压管长度,增大取压阀门后的容积,利用被测介质及导压管的压缩延展性进一步抑制脉动成分。
(4)环境温度高。环境温度过高会使压力表指示偏高并缩短仪表使用期限
。应使压力表远离热源。
(5)沉淀物沉积。被测介质中的沉淀物在压力表内部沉积,会造成压力表准确性降低。应根据被测介质性质(气体、液体)、管道布置方式(水平、垂直)及流向决定取压点在管道截面上的位置及取压管角度, ...