配电房(开闭所)检测、修理
安全措施
根据《两票规定》填用线路第一种工作票的工作为:
2.1.2
在全部或部分停电的配电设备和变压器台架上或配电变压器室内的工作,包括:高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架、低压配电室(箱)、环网柜、电缆分支箱等设备上的工作。可明确配电房(开闭所)的工作票为线路第一种工作票。但配电房(开闭所)的管理及安全措施可参考
变电安全规程的要求执行。
一、在配电房(开闭所)的安全措施主要难点为
(一)配电房内工作,安全措施涉及室外的开关及刀闸。
(二)高压柜没有明显断开点,只有通过合接地刀闸做安全措施,高压柜存在一些没有接地
刀闸的情况,无法装设接地线的情况下,只能派专人看守。
(三)低压电缆及分接箱检测、修理
时,可倒送的分支线路很多,甚至一些地埋设备及地点很难知道线路走向,这样给低压电缆线路的安全措施的实施带来特别大
的困难。即使找到分支开关将其断开,也存在接地线无法装设的问题。
二、以下列举在配电房检测、修理
工作常见的几种工作,模拟安全措施:
(一)模拟安全措施一、更换配电房高压柜
断开低压总空开,断开高压进线柜,断开高压柜进线电缆前的开关或刀闸,在断开 ...