配电箱维修安全技术交底
安全技术与主要危险源交底:
·配电箱要有专人(电工)负责,其它任何人不得擅自打开乱接线。
·配电箱,开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于
1.5mm,
并能防雨防尘。
·总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过期
30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m。·总配电箱应装设总隔离开关,总熔断器以及漏电保护器。总开关电器的额定值,动作定值与分路开关电器的额定值,动作态度值相适应。
·动力配电箱与照明配电箱宜分开设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
·配电箱,开关箱应装设端正
,牢固,移动式分配电箱
,开关箱应装设在固定的支架上
,固定式分配电箱
,开关箱的下底与地面的垂直
距离应大于
1.3m,
小于1.5m,
移动式分配电箱
,开关箱的下底与地面的垂直距离大于
0.6m,
小于1.5m
。·配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱箱体应用电线连接。
配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以 ...