氢氧化钠生产企业生产装置工艺技术和安全设施要求
1、符合国家有关法律法规标准规范的要求。
2、新建、改建、扩建、搬迁氢氧化钠项目必须全部采用离子膜法生产工艺。
3、自2022年
1月1日起,现有隔膜法氢氧化钠生产装置(资源综合利用方式除外)的企业安全生产许可证到期后不再换发。
4、液氯生产推荐采用无氨液化等先进工艺,逐步淘汰氨冷冻盐水液化工艺。
5、液氯包装必须采用液下泵等先进工艺,严禁采用气化器液氯包装工艺。
6、新建液氯储罐厂房必须密闭。
7、应当设置事故氯气吸收处理装置,具备
24小时连续运转
能力并具备
处理大量泄氯的能力,其动力和控制系统供电采用双电源供电并具备
自动切换功能。
8、液氯钢瓶充装必须采用自动充装系统;在液氯钢瓶充装、储存区域应当配备死瓶处理、移动式抽空装置和真空吸收房等氯泄漏应急处理设施。
9、液氯槽车充装必须符合液氯汽车罐车充装站设计规范。
10、氢氧化钠控制系统必须配备
UPS不间断电源;电解、整流、氯氢处理采用安全互联锁停车系统。
11、电解、氯气干燥压缩装置、液氯储罐、钢瓶充装、事故氯装置等直接反应排放氯气尾气处理
的装置必须配备有害气体监测探头等泄漏 ...