配电工岗位安全操作章程
(1)进入工作岗位必须按照相关规定
穿戴好劳保、防护品。
(2)执行停电挂牌制、门禁制、登记制、工作票制、认真严格执行
交接班制度。接到停、送电命令后,要进行核对确认,严禁在指令不清的情况下操作。
(3)值班人员操作时要认真仔细填写
操作票,操作时必须一人唱票、监护,一人执行操作,操作完毕悬挂标示牌。
(4)检测、修理
前应办理电气工作票确认是否停电,应进行验电方能进行挂接地线;在验电、挂接地线时应戴好绝缘手套,值班人员应配合检测、修理
人员做好监护工作。
(5)值班人员送电时,应当仔细检查
配电柜内是否有杂物,检查接地刀闸是否在断开位置,接地线是否已拆除,确认工作票终结后方可送电,送电时戴好绝缘手套,侧身站位。
(6)值班人员必须听从本班负责人或上级变电所人员指令,并认真做好记录工作
,其他任何人不能指挥值班人员操作。
(7)值班人员发现高压室有异味时,突发停电时应当及时
通知电气负责人,巡检时不允许单人,手不得碰触高压设备,与高
压带电体保持
1米的安全距离。
(8)配电柜检测、修理
不准单人在柜前和柜后,不准碰触柜内静触头隔离挡板及周边的设施,如果有异常情 ...