1、工作间断时
,工作班人员应从现场撤出
,安全措施保持不动
,工作票仍由负责人执存。
2、间断后继续工作
,不需通过工作许可人。每日工作完毕应清扫并开放已封闭的道路
,并将工作票交回值班人
,次日复工应得到值班人许可
,取回工作票。工作负责人必须重新检查安全措施后
,才能工作。若无负责人和监护人带领
,工作人员不得进入现场。
3、在未办理工作票终结手续以前
,不准将施工设备合闸送电。
4、工作间断期间
,若紧急需要
,可将工作班全体人员已经离开的工作地点的确切情况通知工作负责人
,在得到明确可以送电的答复后方可执行
,并应采取下列措施
:(A)拆除临时遮拦
,接地线和标示牌
,恢复常设遮拦
,摘掉"止步、高压危险
"的标示。
(B)所有通路必须要有
专人守候
,以告诉工作班人员
"设备已经合闸送电
,不得继续工作
"。守候人员在工作票未收回以前
,不得离开守候地点。
5、检测、修理
工作结束
,若需将设备试加工作电压
,应按下述条件
进行:(A)全体工作人员快速撤离
工作地点
(B)收回所有工作票
,拆除临时遮拦
,接地线和标志牌
,恢复常设遮拦。
( ...