配电设备设置与制作技术交底
单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
配电设备设置与制作
交底人交底内容:
1、配电系统设配电屏、分配电箱和开关箱,实行三级控制,分级配电。
2、动力配电箱和照明配电箱分别设置,并应搭设防护棚。
3、每台用电设备应有一台自己的开关箱,实行一机一箱一闸一触保,严禁用一个开关电器控制两台及两台以上的用电设备。
4、分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m ,
开关箱与用电设备的水平距离不宜超过
3m。5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够两个人
同时作业的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
6、配电箱、开关箱安装应牢固、平稳、移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于
1.3m
,小于1.5m
,移动式配电箱的垂直距地为
0.6-1.5m
。7、配电箱、开关箱应采用铁板制作,厚度应大于
1.5mm
,底板应用优质绝缘胶木电板。应有防雨、防尘措施,箱顶应有披水坡,两侧应设通风百页窗,箱体严密、端正,箱门松紧适度,导线进出口应设在底面,进出口应设护口圈。 ...