施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。
配电箱和开关箱的使用安全要求如下:
1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。
2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。
固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于
1.3m
,小于或等于
1.5m
;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于
0.6m
,小于或等于
1.5m
。3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
4、电箱之间的距离不宜太远。
分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m。5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。
施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足
“一机、一闸、一漏
、一箱”的要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。
开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于
30mA
,漏电动作时间应不大于
0.1s
。6、所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关 ...