配电盘爆炸应急预案
1配电盘爆炸(着火)的原因
线路老化,某一处接线松动,电阻增大引起着火或受潮发热导致爆炸(着火)。
2配电盘爆炸(着火)的现象
配电盘爆炸或着火。
3配电盘着火的危害性
不能正常给高炉供冲渣水,导致高炉红渣无法处理。
4配电盘爆炸(着火)的预防措施
4.1配电盘必须保持干燥,不得有屋顶漏水漏雨的现象。
4.2检、定修时,及时更换老化的电器元件、线路。
4.3检、定修时,及时紧固各连线处,避免松动,并用砂纸将连线处的锈迹打磨干净。
4.4每年的春防电器检测、修理
一定要全面细致,尤其是
电缆、电机要检查到位。
5配电盘爆炸(着火)的处理措施
5.1立即通知电工切断上级电源,如遇明火现象,立即用干粉灭火器灭火,同时停泵。
5.2停泵后通知高炉不能正常供水,并将情况汇报给调度。
5.3快速
通知设备科电器技术员、设备科长、车间主任组织抢修。
5.4维修电工到场,对烧损击穿的电气元件更换,烧损击穿的电缆重新铺设。
5.5修复后通知高炉可以正常供水,征得高炉值班室同意后启动水