煤矿副井变电所检测、修理施工安全技术措施
2022年6月1日接矿上通知,于2022年6月5日、6日、7日XX煤矿110KV变电所及110KV供电线路检测、修理、试验施工。为了配合矿方安全施工,我项目部将降低供电负荷,在5、6、7日三天矿方检测、修理期间,停止运转3.5m绞车电机功率为800KW,只运转2.8m绞车电机功率1000KW,井下排水泵不于提升机同时启动,排水泵电机功率为280KW,XX副井检测、修理期间使用总负荷控制在2000KW之内。
一、矿方检测、修理期间,项目部将组织人员对10KV、6KV以及箱式变电站、3.5m绞车电控系统进行检测、修理。
1、指挥人员:
2、参加人员:
3、检测、修理内容:
1)、10KV、6KV以及箱式变电站内柜体清扫,紧固各连接螺丝,检查柜体仪表有无损坏;
2)、保护整定,检测接地电阻,检查供电线路;
3)、检查绞车的8大保护装置,清理电机、高压柜灰尘,检查各连接线路,检查柜体仪表,测试接地电阻;
4)、检查两场所绝缘用具使用情况;
二、安全技术措施
1、 参加检测、修理人员必须认真学习本措施;
2、 检测、修理过程当中所用工器具、材料均要准备齐 ...


雷达卡