1 问题的提出
目前煤矿井下普遍采用采区变电所供电或移动变电站的供电方式,其移动变电站采用高压开关、干式变压器、低压馈电开关或低压综合保护箱三位一体组合方式,或是矿用隔爆型干式变压器和矿用一般型干式变压器。图1为一般型干式变压器和矿用隔爆型干式变压器的供电系统图,该供电系统和设备存在以下安全隐患:
(1)变压器二次到馈电开关电源侧这段低压电缆无漏电保护,当该段电缆发生漏电故障后,虽然低压检漏继电器动作,馈电开关分闸,但电缆的漏电故障始终存在,易发生短路故障和人身触电事故。
(2)当维修人员在误操作(高压没有停电)的情况下,打开变压器的高压侧或低压侧接线腔门(盖)检测、修理、检查时,由于设备没有可靠的保护装置,致使操作人员时有发生触电伤亡的事故。
2 主要原因分析
(1)对变压器二次侧到馈电开关电源侧这段低压电缆的漏电保护和在打开变压器高、低压侧腔体门(盖)时的保护问题上,目前还没有明确的标准规定,因而存在隐患是必然的。
(2)目前井下使用的高压防爆开关、矿用一般型高压开关等都具备高压漏电和绝缘监视保护功能,由于变压器高、低压侧腔体的门(盖)还没有有效 ...