第一条:工作票审核规定
1、工作票签发:由接触网工区主任或技术员填写工作票,报送维修所技术室主任审核,审核后报送维修所主任审核。
2、审核内容为作业内容、安全措施、确定停电的区段。审核无误后批准。
第二条:停电作业
一、高压设备停电五项安全规则
1、断开电源
(1)向停电设备的所有线路必须停电。
(2)停电必须要有
明显的断开点
(除了断开相关的断路器外,还必须通过分段隔离开关、分段负荷隔离开关实现明显的断开点
)。2、防止再接通
(1)防止所有切断的开关重新合闸。
(2)封锁所有被切断的开关的控制机构。
(3)使被切断的开关上的辅助能源不起作用。
(4)在开关的就地操作元件上挂警示牌
。(5)通过操作软件闭锁相应开关及断路器。
(6)熔断器的熔丝及可拧转的
LTS2000
上的开关、保险应安全保管。
3、确定无电压状态
(1)在所有的接地地点进行无电压检测。
(2)在所有的切断部位进行无电压检测。
(3)用合格的验电器检验无电压状态。
4、装设接地和短路
(1)在高压设备上必须用接地和短路装置进行接地和短路连接。
(2)不允许抛掷式接地,因 ...