交底内容:
本工程墙体拉结筋及构造柱纵筋钢筋均采用植筋方法,拉结筋采用
φ6钢筋,拉结筋间距应沿框架柱全高每隔
500~600mm
设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度应沿墙全长贯通。如图
14.2
(a)(b)所示。填充墙长度>
5m时,应在墙长度方向中部设置构造柱:构造柱截面尺寸为:墙厚
×墙厚;构造柱配筋为:
4φ10, φ6@200,
其他特殊部位构造柱参考
图纸。一、施工准备
钢筋已按图纸下好料,其它材料准备齐全。
电钻准备好
二、植筋施工工艺流程:
定位→钻孔→锚固剂配制
→植筋→固化养护
→检验1、定位按设计要求
由放线人员标示植筋进行放线定位,构造柱钢筋上下对齐。
2、在植筋位置用电钻按下列尺寸进行钻孔:钻孔直径
d+(4~6mm
),小直径钢筋取低值,钻孔深度为
15d,锚固力即大于钢筋屈服值
。3、清孔钻孔完毕,检查孔深、孔径合格之后
,将粉末用小喷壶喷出并预湿,直到孔内无灰尘,确认无误,报项目部质检员进行验收,验收合格之后
方可进行下道工序。
4、锚固剂配制
将锚固剂置于碗内或其它容器内,按固化剂上标示比例加入固化剂,搅拌均匀。
5、植 ...