一、对值班人员的要求
1.值班电工必须具备必要的电气知识,并具备
有关职能部门颁发的上岗证书。值班人员必须熟悉安全操作章程
,熟练掌握变配电室各种设备的性能和操作方法,熟悉该供电系统;并具备
在异常情况下采取措施的应急处理能力。
2.值班电工要有高度的工作责任心,严格执行在电气设备上工作,保证安全的技术措施,严格执行各项规章管理制度
,确保安全供电。
二、安全技术措施
在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,必须完成下列保证安全的技术措施。
1.设备停电:在工作场所必须要把各个方面
的电源断开,包括需检测、修理
设备的带电部分的电源、工作范围安全距离不小于
0.7m
(10kv
)的带电部分及工作人员后面或两侧无遮拦或其他可采取安全措施的带电部分。在断开电源时,应该先
停负荷,再拉停断路
器,严禁带负荷拉合隔离开关。必须使检测、修理
设备至少有一个明显的断开点,高压柜的手动机构处于断开位置时,都应用锁锁住。
2.验电:检验电气设备上有无电压时,必须要使用
合格的验电器,验电前应在带电母线上检测一下验电器,确认验电器确实是合格产品,验电时应在电气设备的两侧的各相分 ...