配电站(箱式变)工作危险点分析及控制措施
(一)停电工作
危险点1、高、低压感电
控制措施:
1、配电站的停电工作必须要严格执行
配电站运转
标准。2、操作应当由两个人
进行,一人操作,一人监护。
3、操作机械传动的开关或刀闸应戴绝缘手套。
4、高压电缆预防性试验和更换高压开关工作必须由电源端停电,拉开隔离开关。
5、触碰电缆头的作业必须逐相放电和挂地线。
危险点:
2、在吊运变压器过程当中
伤人控制措施:
1、吊放变压器工作应设专人指挥和监护。
2、吊放变压器前应该先
检查钢丝绳合格之后
再使用。
3、吊放变压器前应对各受力点进行检查。
(二)部分停电作业
危险点:
1、感电或弧光伤人
控制措施:
1、配电站工作应当由两个人
进行,并设专人监护。
2、开关跳闸送电前必须要查明原因
,排除故障,并对电缆进行绝缘测试。
3、严禁盲目送开关。
(三)巡检工作危险点:
1、高、低压感电
控制措施:
1、配电站巡视工作必须由两个人
进行,一人巡视,一人监护。
2、高压室内巡视必须与带电体保护
0.7米以上的安全距离,监护人要认真监护。
3、高压室内高压设备发生接地时,人员不得进入