牵引变电所二次接线施工工艺
本指导适用于新建铁路牵引变电所及分区所的二次接线施工,改造所施工可参照执行。
施工流程:开工
——施工准备
——敷设电缆
——电缆头制作
——电缆牌标示及固定
——芯线整理及校线 —— 接线 —— 自检
1.施工准备
1.1技术准备
1)认真进行施工图会检,由工程技术负责人在施工前进行技术交底;
2)技术人员应该核对电缆清册以及屏、柜、端子箱接线图纸的正确性及一致性,发现问题及时反馈设计单位做出修改;修改要有正式的设计变更文件;
3)施工人员应熟悉二次接线图、原理图和二次接线有关标准;
4)根据电缆清册统计二次设备的电缆根数,并根据电缆根数、电缆型号、设备接线空间的大小等因数进行二次接线工艺的策划;
5)根据工程具体情况,编写施工方案,对质量薄弱环节、安全因素等进行分析并编制预控措施。
1.2材料准备
应根据工程具体情况准备热缩管(φ
16、φ25、φ40)、扎带、线号管(φ
4、φ5)、电缆牌、自粘带、焊锡丝、焊锡膏等二次接线所需的消耗性材料。
1.3施工工器具准备
打号机、打牌机各一台,
万用表一只,无线对讲机
2对,35W电烙铁、热风机各
2把,电缆钳 ...