水暖工安全技术操作章程
1、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准。
2、水压试验必须符合设计规范和要求
,检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观察
10分钟,压力降不应大于
0.02Mpa
,然后降到工作压力下进行检查
,应不渗、不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压
1小时,压力降不得超过
0.03Mpa
,然后在工作压力的
1.15
倍状态下稳压
2小时,压力降不得超过
0.03Mpa
,同时检查各连接处不得渗漏。
3、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于
1米。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小
0.5m
;交叉铺设时垂直净距不得小于
0.15m
,给水管应铺在排水管上面
。4、给水水平管道应有
2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
5、水表应安装在便于检测、修理
、不受曝晒、污染和冻结的地方,表外壳距离墙表面净距为
10-30mm
,水表进水口中心标高按设计要求、允许偏差
±10mm
。6、室内消火栓系统安装完成后,应取层顶层试验消火栓和首层取二外消火栓做试射试验达到设计要求。
7、箱式消火栓的安装应当符 ...