现场临时用电接地与防雷技术交底
工程名称
贵州仁怀惠邦国际城项目工程
编号施工单位
重庆建工集团XXXX有限公司
贵州分公司
交底日期
2022年
月日交底提要
现场临时用电接地与防雷安全技术交底
交底内容:
现场临时用电接地与防雷安全技术交底
施工现场必须采用
“三相五线制
”供电,井必须符合以下
要求:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用
TNs保护接零系统
(用电设备的金属外壳必须采用保护接零
),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地
装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于
4Ω。3.“三相五线制
”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
4.专用保护接零
(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的
50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求
(架空敷设不
得小于10m矗的铜芯绝缘线
)。5.接至单台设备的保护接零
(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截 ...