主井保护装置及试验方法
一、日检项目:
1、过卷保护:手动方式下,上提箕斗至正常停车位
-0.5m
时,绞车自动施闸停车。
2、闸间隙保护:停车时,调节随意
一只气隙传感器,使其显示值大于
2.5mm
或小于1.0mm
,系统报警且安全回路断开为保护正常。
3、闸盘偏摆保护:停车状态下,人为了让
制动闸盘偏摆检测开关动作,系统报警且安全回路断开为保护正常;
4、安全制动:
1)、恒减速制动(空载):绞车以
2m/s
的速度运转
于井筒中间位置,按下
“紧停”按钮,实现恒减速制动,绞车按设定减速度进行制动停车为保护正常。
2)、恒力矩制动(空载):绞车以
1m/s
的速度运转
于井口位置,按下
“紧停”按钮,实现恒力矩制动,绞车立即施闸停车为保护正常。
5、满仓保护:停车时,人为遮挡卸载满仓监视装置接收端,模拟满仓保护动作,上位机显示满仓并且绞车闭锁为保护正常。
6、减速功能保护:箕斗空载全速经过减速点时,减速铃响并开始减速
为保护正常。
7、重载下放保护:下放满载箕斗时,绞车报警并且最大速度限速在
4m/s
以下为保护正常。
二、周检项目:
1、主电机温度保护:人为下调主电机报警(跳闸 ...