质量事故调查报告
一、质量问题发生时间:
20xx
年3月19日、23日二、质量问题发生部位及情况:
NPR仪征工厂主厂房Ⅰ区
20xx
年3月16日第一次浇筑的
1-B1-C
、1-D/1-2
~1-7轴、20xx
年3月20日第二次浇筑的
1-A/1-5
~1-8轴。基础短柱拆除模板后,先后发现混凝土基础短柱根部存在蜂窝麻面,其中
1-B/1-2
、1-C/1-7
、1-D/1-4
、1-A/1-5
轴4个基础短柱根部存在孔洞、漏筋现象,存在严重质量问题。
三、原因分析
1、由于施工操作人员浇筑混凝土施工时责任心不强、操作技能差,并且未按照操作规程、技术交底要求进行操作,对混凝土振捣不够或过振,导致基础混凝土结构出现蜂窝、麻面、孔洞、漏筋现象。
2、现场管理人员技术交底后施工过程质量控制不到位,未认真按技术交底要求落实。
3、质检人员在施工过程中检查控制频率不够,在混凝土浇筑施工时未进行跟踪旁站监督。
由于以上原因导致质量问题的发生。
四、质量事故损失
企业信誉受到损害,同时造成项目延误工期,并造成人
工、材料、机械浪费。
五、质量问题责任处理意见:
1、由于刘玉平施工队操作人员对 ...