一、混凝土质量缺陷
预制构件混凝土结构表面质量缺陷大致可以分为
7个方面:麻面、蜂窝、
露筋、孔洞、表面破损、不平整、表观微裂纹
。1、混凝土的麻面
麻面是结构构件表面上呈现无数的小凹点,而无钢筋暴露的现象。
①。成因分析:
(1)钢平台、模具等表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物;
(2)拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少,拆模后出现麻面;
(3)混凝土没有分层浇筑,造成混凝土离析,出现麻面;
(4)混凝土入仓后振捣不到位,气泡未能完全排出,拆模后出现麻面;
(5)振捣过迟,振捣时已有部分凝固。
②。预防措施:
(1)钢平台、模具表面清理干净,脱模剂应涂刷均匀;
(2)混凝土搅拌时间要适宜,一般应为1-2分钟;
(3)浇筑前检查拼缝,对可能漏浆的缝,设法封堵;
(4)振捣遵循快插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20s为佳,插入下层5—10cm,振捣至混凝土表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;
(5)新拌制混凝土必须按水泥或外加剂的性质,在初凝前振捣.
③。处理方法:
(1)用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,在修补
前先用水湿透;
(2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一 ...