旧主扇改造方案内容及安全技术措施
一、情况说明
现我矿主扇双回路电源不能互为备用,且有一趟电源为低压380v,线路长,压降大,可能造成影响主扇正常运转的情况,为彻底解决这一问题,将对我矿主扇供电系统及电控系统进行改造,为了进一步保证施工顺利进行及人员安全,特制订本措施。
二、施工时间
2022年5月10日开始
三、施工负责人:张振华
施工人员:与矿调度室协商抽调各队组人员与机修车间人员
四、改造方案及内容
1、从地面变电所开始铺设一条3times;50mm-10kv铠装电缆至主扇风机房共计1000m。电缆除架空部分外,还有部分电缆需埋在地下,埋在地下电缆深度不得低于0.7m。
2、架设两根10m长电杆,跨越矿销售泵房前公路,两根电杆设在销售泵房前公路两侧,电杆预埋口深1.5m,电杆埋好后基础必须夯实打牢,并用助力拉绳。
3、在主扇风机房附近,矿警卫室房后,安装200KVA/10KV/380V变压器一台。
4、拆除主扇风机房邻近房内放置的发电机,将3台进线柜和一台联络柜安装在内。形成两趟电源和两台风机互为备用系统。且发电机到货后,形成三趟电源互为备用系统。
5、备用风机电源线安装完毕,进 ...