总则第一条:复线电气化区段上下行接触网分别停电,即一线带电行车,另一线停电检测、修理的天窗方式称为V型天窗。利用V型天窗进行的接触网作业称为V型天窗接触网作业。
第二条:为利用V型天窗进行供电设备检测、修理,保证检测、修理人员的人身安全,确保接触网设备安全稳定运转,特制定本项规定。
第三条:本项规定适用于在复线电气化区段进行的V型天窗接触网作业。
第四条:复线电气化区段各有关单位要组织员工学习本项规定,并根据段管设备的具体的情况制定实施细则,纳入《站(段)细》,报上级主管部门审批或核备后组织贯彻执行。
第一章 一般规定
第五条:V型天窗作业的工作票签发人、工作领导人(监护人)、作业人员其安全等级不得低于下列规定:
1.工作票签发人、工作领导人(监护人)、坐台要令人安全等级不
低于4级;
2.网上作业人员、行车防护人员安全等级不低于3级;
3.地面工作人员,安全等级不低于二级。
第六条:复线电气化区段凡具备V型天窗进行的作业条件的,应该积极开展V型天窗作业。
第七条:V型天窗作业应具备的条件:
1、区间上、下行接触网带电体间,空气距离大于2米;
2 ...