接地线使用管理制度
1. 目的
为了进一步规范运转人员对接地线的使用与维护行为,特制定本项制度。
2. 适用范围
本制度适用于风电场所有运转值班人员。
3. 对接地线的要求
3.1 接地线是用来防止检测、修理设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检测、修理工作人员的人身安全有着重要的作用。
3.2 接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。
3.3 短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。
3.4 接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。
3.5 短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。
3.6 凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。
3.7 需检测、修理的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分
别验电装设接地线。
3.8 接地线应当事先编号,存放地点应与接地线进行相同编号,定点对号存放。
4.装设、拆除接地 ...