弱电工程施工问题及解决方案
弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。
一、桥架
缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。
原因分析:现场施工及管理不规范。
预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。
二、电信、网通管道
缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。
原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。
预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。
三、室内管道
缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。
原因分析:该现象属于现场施工管理不当造成。
解决措施:管道预埋时要及时检查施工质量,加强施工管理,整改疏通弱电管路,重新穿线。
四、弱电箱内接口的预留
缺陷:某工 ...