一、安全用电技术措施
1、接地与接零
(1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中
,必须采用
TN-S
接零保护系统
(即三相五线制
)。①保护零线应当由
工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出
;②保护零线应与工作零线分开单独敷设
,不作它用
,保护零线
PE必须采用绿
/黄双色线
;③保护零线必须在配电室
(或总配电箱
)配电线路中间和未端至少三处作重复接地
,重复接地线应与保护零线相连接
;④保护零线的截面应不小于工作零线的截面
,同时必须满足机械强度的要求
,其中,架空敷设间距大于
12m时,采用绝缘铜线截面不小于
10mm2 ,
采用绝缘铝线截面不小天
16mm2 ;
与电气设备相连接的保护零线为截面不小于
2.5mm2
的绝缘多股铜线
;⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件。、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零
;⑥供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应小于
4欧姆,保护零线重复接地电阻值应小于
10欧姆。不得一部分设备作保护接零
,另一部分作保护接地。
2、配置漏电保护 ...