管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用
3~5mm的橡胶垫
6 g3 g: e I9 O oamp E H2
片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。
amp d0 o4 8 L N
法兰接口应安装在易拆装的位置。
3.3.4
消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。
9 P4 u5 W3 L W 3.3.4.1
管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
3.3.4.2
当壁厚≤4mm
,直径≤50mm
时应采用气焊;壁厚
≥45mm
,直径≥70mm
时应采用电焊。
6 7 s M N 5 Y. a 3.3.4.3
不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的
15,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径
15,应加工异径短管焊接。
t g 0 E Z7 w 9 3.3.4.4
管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置上。
_1 2 Y O z E/ Zquot D 3.3.4.5
管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
3.3.4.6
碳素 ...