剩余电流剩余电流动作保护器的正确安装、接线
1剩余电流动作保护器的错误安装
(1)剩余电流动作保护器的安装位置不当:
一般情况下选保护器的辅助电源都取自被保护电源,因此应该把保护器的辅助电源接在熔断器前边,即电源
→保护器→熔断器→用电设备,而不能安装在熔断器的后边。因为一旦熔丝熔断将会使保护器失去电源,发生触电时不能正确动作因而出现触电事故。对于不用辅助电源的保护器就不用考虑了。
(2)保护器零序
TA安装位置不对:
配变外壳接地、中性线接地和避雷器接地,三者共接在一个接地装置上,通常称为
"三位一体
"。中性线应该先
穿过保护器的零序
TA后,再和配变外壳接地线、避雷器接地线相连接共同接地。如果中性线接地线和避雷器接
地线连接后再穿过保护器的零序
TA接地,就有可能在雷电时影响剩余电流动作保护器的正常运转
。2保护器的正确接线
在低压配电系统中,采用
"保护器+保护线"保护的方式,经常由于接线错误而造成保护器误动或拒动,造成不良影响,在采用这种保护方式时,只有正确地接线,才能起到应有的保护效果。
(1)在中性点直接接地,在
TN系统中采用
TN-C
方式保护时,中性线一定要穿过保护 ...