1、格按照JGJ46-88
《施工现场临时用电安全技术规范》采用
“TN-S”
供电系统,实行
“三级配电,两级保护
”,做到“一机、一闸、一漏、一箱
”,确保临时用电的安全;
2、施工现场电缆线路、室外埋地
PVC管保护敷设,深度为
0.6m
,电缆保护完好无损,安全可靠;
3、主要机具设备可靠接地,并相印做好避雷措施。接地电阻值不应大于
10Ω。各种机械设备使用之前
调试运转正常,经动力和安全部门验收合格之后
才能投入使用。设置各种
“安全操作章程
”标牌,操作人员持证上岗;
4、配电箱应标明名称、用途,并作出分路标记。所有配电箱开关箱每月检测、修理
一次;5、施工所用电缆导线型号及截面符合临时用电设计要求,电器设备所用保险丝,禁止使用共主金属丝,并且与设备容量相匹配;
6、危险区域,配电箱等处设置相应的安全标志牌;
7、禁止带负荷接、断电、禁止带电操作,所有绝缘检查工具妥善保管,并
定期检验;
8、定期对用电线路及设施进行检查并作认真好记录
,对不安全用电及时进行整改
;9、电流型漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于
30MA
,动作时间不大于
0. ...