施工现场配电箱与开关箱设置安全技术要点
1.施工现场的配电系统实行分级配电,应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备。
2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m开关箱应当由
末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m.3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两个人
同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等。
4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝
缘材料制作,铁板厚度应大于
1.5mm
;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气连接。
5.配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线,接头不松动,不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,与保护零线接线端 ...