施工现场临时配电
一、地面临时配电
1、施工现场临时用电的电源中性点直接接地的
220/380V
三相四线制低压电力系统,必须符合下述规定
:(1)采用三级配电系统,即配电系统应当设置
配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱。
(2)采用TN-S
接零保护系统,即工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。
(3)采用二级漏电保护系统,即总配电箱、开关箱二级漏电保护。
2、设置漏电保护器
(1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具备
分级保护的功能。
(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
(3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(4)漏电保护器的选择应当符合
国标GB2022-05
《漏电电流动作保护器
(剩余电流动作保护器
)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动
作电流应不大于
30mA
,额定漏电动作时间应小于
0.1s
。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。 ...