弱电工程中门禁系统产品选择与施工要点
现在门禁系统已
经深入到人们的生活中,门禁系统安装应用越来越广泛。可是门禁系统施工
和布线都需要注意哪些你了解吗?下面就门禁系统施工
和布线过程中的几大错误现象给大家提个醒。
 一、用网线布电锁到控制器的线
 门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视!
 由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其它设备例如控制器读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。
 有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时候仿佛没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。
 从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请加倍布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于 ...